某高层住宅,地上16层,地下2层,原设计完于1999年,原设计图纸是这样的:热源来自换热站,供回水温度95/70,热负荷757kw,压差15.6kpa,采暖系统为单管上供下回式,双立管垂直分区,,跨越式与顺流式相结合,其中一立管供16 15 14 10 9 8 4 3 层,另一立管供13 12 11 7 6 5 2 1 ,地下两层为由热力入口分出一支线,原有散热器为类似光管样的暖气.建设时可能先于换热站建楼的原因,未采用换热站热源,而是在顶层设锅炉房,现锅炉房内7台模块化燃气锅炉,单台0.2mw,闭式循环,循环水泵标签流量56立方每小时,扬程24m.
某高层住宅,地上16层,地下2层,原设计完于1999年,原设计图纸是这样的:热源来自换热站,供回水温度95/70,热负荷757kw,压差15.6kpa,采暖系统为单管上供下回式,双立管垂直分区,,跨越式与顺流式相结合,其中一立管供16 15 14 10 9 8 4 3 层,另一立管供13 12 11 7 6 5 2 1 ,地下两层为由热力入口分出一支线,原有散热器为类似光管样的暖气.
建设时可能先于换热站建楼的原因,未采用换热站热源,而是在顶层设锅炉房,现锅炉房内7台模块化燃气锅炉,单台0.2mw,闭式循环,循环水泵标签流量56立方每小时,扬程24m.
现存在问题:高层的中下部不热,垂直失调,业主认为是暖气散热不好,要求整体更换暖气片.我现场调研发现:冬季供水温度上不去,一般也就60度出头,供回水温差才5度.
由于现场施工未按图纸进行,采暖也未有计算书,所以现在推测原因:
1、存在原有设计暖气片散热量偏小的情况,但由于暖气型号无法查证,查证散热量存在难度。老暖气样式难看,甲方也想换。
2、循环水泵扬程过高,系统流速过高。
各位同行给点意见~~~
2楼
原因也许很多,可能存在以下几种可能:1、单管顺流系统各层平均温差不同,导致暖气片的片数可能取少,特别是中下层
2、供水温度太低 3、系统设计管径的大小不合适
回复
3楼
我比较同意 单管顺流系统各层平均温差不同,导致暖气片的片数可能取少,特别是中下层
回复
4楼
循环水泵流量过高,系统流速才过高。
一立管供16 15 14 10 9 8 4 3 层、另一立管供13 12 11 7 6 5 2 1,还是分高、低区合适。上边的加三通调节控制起来方便
回复
5楼
按说供回水温度相近,而设计时温差比实际大得多,那么下层散热器数量应该明显高出上层很多,在相近的供水温度下运行起来感觉应该是上层散热少,下层散热多才是,怎么会上层室温够反而下层温度不够?
难道设计时下层散热器数量没比上层多出多少吗?
回复
6楼
“冬季供水温度上不去,一般也就60度出头”,不知道楼主有没有验证锅炉选型是否够用?“供回水温差才5度.”是不是施工的时候把同程系统做成异程系统了?
回复
7楼
施工的时候把同程系统做成异程系统了 对垂直失调有什么影响么?
回复
8楼
我估计主要原因是热源的热量不够,5度的温差,即使是80吨流量,才有多少热量呀。
回复
9楼
我觉得有一种可能就是做高层时有时忽略热压和风压的共同作用,不考虑南向的冷风渗透,所以负荷计算的偏小,采暖器选的过少.
回复