大连"冰山" 系统清理
大美商贸
2011年05月08日 21:10:52
来自于工地图片
只看楼主

1.机组蒸发器内漏,已处理.2.运行数周后,压机温度过高,机体油漆也被烤的变了颜色,被发现,及时处理.  (冷冻机油量发现减少,并有结晶现象)3.此后换油和制冷剂,但机组为再使用.约一年.4.今年打开后,发现情况更加严重.大虾给看看,互相研讨下,晓习晓习.

1.机组蒸发器内漏,已处理.
2.运行数周后,压机温度过高,机体油漆也被烤的变了颜色,被发现,及时处理.
  (冷冻机油量发现减少,并有结晶现象)
3.此后换油和制冷剂,但机组为再使用.约一年.
4.今年打开后,发现情况更加严重.大虾给看看,互相研讨下,晓习晓习.
免费打赏
大美商贸
2011年05月08日 21:15:03
2楼
IMG_2557.JPG
IMG_2558.JPG
回复
大美商贸
2011年05月08日 21:19:22
3楼
IMG_2569.JPG
IMG_2576.JPG
回复
大美商贸
2011年05月09日 09:18:35
4楼
除了用四氯化碳外,有没得其它的方法额!
回复
chenjue1986
2011年05月09日 15:44:16
5楼
看了很震惊,具体原因期待高手解答。顶一个
回复
dawenqing
2011年05月10日 07:48:32
6楼
期待高手们的解答,!!!
回复
hw_1019
2011年05月10日 08:44:44
7楼
看了很震惊,具体原因期待高手解答。
回复
lihui9903
2011年05月10日 16:49:28
8楼
什么情况,,解决了吗?想知道原因及解决办法
回复
zhaowenliangde
2011年05月10日 19:35:05
9楼
冷却水、冷凝器检查了吗?看你说的故障现象,可能和冷凝器有关。
回复
大美商贸
2011年05月10日 21:57:29
10楼
楼上的推断在哪里?
我们确定是蒸发器漏了,去年简单处理后,确定蒸发器里的其中一根铜管内漏,没办法,采取封堵处理。
回复
hbywxl
2011年05月10日 22:05:28
11楼
竟等高手解答 解惑
回复