求助,变频泵怎么选择?在线等~
playboypyy
playboypyy Lv.2
2011年05月08日 13:57:35
只看楼主

小弟做毕业设计遇到一问题,该建筑20层是一总高为78米的教学楼,市政管网压力为0.28mpa,分为三个区。低区为-1~3,中区为4~12,高区为13~20。中区欲采用变频泵供水,请问各位大哥我该选用哪种变频泵啊????谢谢

小弟做毕业设计遇到一问题,该建筑20层是一总高为78米的教学楼,市政管网压力为0.28mpa,分为三个区。低区为-1~3,中区为4~12,高区为13~20。中区欲采用变频泵供水,请问各位大哥我该选用哪种变频泵啊????谢谢
免费打赏
东老大
2011年05月08日 17:08:27
2楼
1、按建规算出系统流量、系统扬程;
2、按算出的流量、扬程选泵的曲线中最接近的型号、台数;
3、根据选出泵功率和自动化系统要求,选适合的品牌、型号、数量的变频器;
4、如果选用成套设备,则只需完成第一项。其他有供应商搞定;
注:如果按1~3设计,注意泵电机有普通和变频区分。若选择某些品牌泵,有配套的电机和变频及自控系统。如:Grundfos、Taco、南方等。
就这么多了,祝你成功!!