10KV配电间设为8*4.5合适吗?
xinxirong
xinxirong Lv.14
2006年04月27日 14:26:49
只看楼主

目前为630KVA,以后为1260KVA规范中有没有相关规定?.还是由供电局定?如果实在不行也只能加到12*4.5.

目前为630KVA,以后为1260KVA
规范中有没有相关规定?.
还是由供电局定?如果实在不行也只能加到12*4.5.
免费打赏
zzdlm_cn
2006年04月27日 14:28:01
2楼
啥意思?
回复
黑铁匠
2006年04月27日 14:53:43
3楼
看当地电冶局的要求,做环网柜,2进6出,能行。环网柜的尺寸不大的
回复
zh_yingyu
2006年04月27日 15:17:44
4楼
楼主的说法不明确!
首先,10kV进线是几路?出线多少路?
估计进线是一路,因为两路你这个面积压根不可能够
单路进线你宽度够了,长度取决于你的出线回路数和10kV配电是放射式还是环网式
回复
xinxirong
2006年04月28日 09:12:16
5楼
环网式的,目前只有一路进线,一路出线;
二期可能是两路进线两路出线,也可能是一路进线两路出线
回复
cxpower163
2006年04月28日 09:53:59
6楼
不清楚楼主10kV系统怎么搞,面积自然也搞不出来
2进6出环网站需要6*3平方
高配8*4平方
变压器室8*4平方(两台)
回复
xinxirong
2006年04月28日 10:07:58
7楼
一期+二期共10个柜体:进线、计量、计量、出线、联络、分段、出线、计量、计量、进线
采用XGN15-12环网柜,柜宽为500mm,柜深约为1000mm(对吧?)
屏后电缆沟800mm,加240mm余量;屏前2100mm
变压器两台,分别放在不同的变压器室4000*4500两间。
这样合不合适?
我想知道是哪个规范有建筑面积的规定?


回复
xinxirong
2006年05月09日 17:14:11
8楼
re
回复