各位老大,现在要测量已安装于房间内的高效过滤器压差。用什么仪器和方法呢?
各位老大,现在要测量已安装于房间内的高效过滤器压差。用什么仪器和方法呢?
2楼
你是测的FFU上的HEPA压差么?
不知道能不能插根软管到滤网里用压差表测
回复
3楼
不是FFU。洁净间中央空调系统的终端HEPA
回复
4楼
用移动式电子读数压差表可以测量,
但正如deathgod007斑竹所说,取源软管要插到系统的终端HEPA前段的风道/静压箱内哦
回复
5楼
用进口微压差仪,取样的时候要注意,不要方向反了打弯了指针.
回复
6楼
同意,这样可以的.我以前这样测过的
回复
7楼
看来你没有选购带风压检测\DOP检测口的高效送风箱体!没办法了!
回复
8楼
询问一下,这种压差测试的只是测的静压,还有动压呢?我们一般测压差时是不是测静压就行了。
回复