急!怎样测高效过滤器压差??
sunny2002
sunny2002 Lv.2
2006年04月27日 13:01:07
只看楼主

各位老大,现在要测量已安装于房间内的高效过滤器压差。用什么仪器和方法呢?

各位老大,现在要测量已安装于房间内的高效过滤器压差。用什么仪器和方法呢?
免费打赏
deathgod007
2006年04月27日 18:21:42
2楼
你是测的FFU上的HEPA压差么?
不知道能不能插根软管到滤网里用压差表测
回复
sunny2002
2006年04月27日 18:26:23
3楼
不是FFU。洁净间中央空调系统的终端HEPA
回复
zht2004
2006年04月27日 19:38:01
4楼
用移动式电子读数压差表可以测量,
但正如deathgod007斑竹所说,取源软管要插到系统的终端HEPA前段的风道/静压箱内哦
回复
wjjjbsongzhiming
2006年04月28日 00:54:06
5楼
用进口微压差仪,取样的时候要注意,不要方向反了打弯了指针.
回复
jinwei82
2006年04月28日 11:12:21
6楼


同意,这样可以的.我以前这样测过的
回复
brightzhao
2006年04月29日 10:50:43
7楼
看来你没有选购带风压检测\DOP检测口的高效送风箱体!没办法了!
回复
lsm081829
2006年05月03日 16:41:36
8楼
询问一下,这种压差测试的只是测的静压,还有动压呢?我们一般测压差时是不是测静压就行了。