求救,实验事故!
wanhaixin521521
2006年04月27日 11:38:21
来自于中央空调
只看楼主

我是一个湖南科技大学建筑环境专业的大三学生,昨天制冷实验,做家用空调模拟,我用模拟控制电路模拟了CPU复位,但是我离开后,老师发现压缩机大量冒白烟(雾),应该是R22泄露,到底是怎么回事?会不会烧压缩机?烧压缩机什么现象?2R11B3R225A是什么压缩机,价格在什么范围?紧急求助,谢谢大家回答。

我是一个湖南科技大学建筑环境专业的大三学生,昨天制冷实验,做家用空调模拟,我用模拟控制电路模拟了CPU复位,但是我离开后,老师发现压缩机大量冒白烟(雾),应该是R22泄露,到底是怎么回事?会不会烧压缩机?烧压缩机什么现象?2R11B3R225A是什么压缩机,价格在什么范围?

紧急求助,谢谢大家回答。
免费打赏
xmw6363
2006年05月01日 09:32:23
2楼
你用万用表打一下压缩接线端子是否接地,接地的话,压缩机就烧了。还有看看压缩机的阻值平衡不
回复
nantianren
2006年05月01日 19:14:17
3楼
缩机大量冒白烟(雾),这种现象倒是很少见。这种白雾可能是液态制冷剂,有可能是压缩机接线部分和
压缩机壳体部分的密封出了问题,导致R22泄漏。不过,有点怀疑的地方,楼主只是在用模拟控制电路CPU复位,按道理压缩机是不会开启的,既然压缩机没有启动过,压缩机是不可能烧毁的。所以这种情况很奇怪。
一般压缩机烧毁表面是看不大出来的(接线端子那里可能看的出来),不知道楼主的老师当时是怎么评论这种现场的??
回复
xufeng12755
2006年05月15日 14:44:37
4楼
没有研究过这方面的问题
好象 很难的
学习一下
回复
wanhaixin521521
2006年05月21日 16:56:02
5楼
先感谢大家!当时压缩机已经开启,我是在运行中拟控制电路模拟了CPU复位,冒白烟可能是管道接口处被压开,导致R22泄露。老师不能肯定,只是说他找人看看,然后我赔偿。
2R11B3R225A这个压缩机有替代品不?价格多少?
谢谢大家!
回复
ktchenggang
2006年05月23日 10:50:26
6楼
如果是运行中管道开裂冒出白雾,那没什么大问题。时间短压缩机不会烧,只是冷媒泄漏。将开裂处从新焊好就没事了。只要焊口不是你焊的,冷媒系统不是你做的那就不是你的责任! 
回复
wanhaixin521521
2006年05月23日 20:22:54
7楼
我也一直认为压缩机没有坏,不过试验老师前几天找我的电话号码,我告诉他了,他也没有和我联系。
我一直纳闷,阀门都没有关死,怎么会出现管道开裂?是不是“冰堵”,我想是不是干燥剂失效了,造成毛细管冰堵?
大家讨论一下!


停机后很久都在冒,一直到冷媒全部跑掉,应该也没有太大关系吧?
谢谢回答!
回复