2楼
1.整图:缺少图例、比例、指北针,轴线不全,建筑轮廓不全也无剪裁线
2.防雷引下线不需在干线图纸中体现
3.线标有点乱,引出与引来最好分别标识,引上管线最好有线标
4.内线敷设方式不详,设备安装方式不详也无定位尺寸、无编号
别的没怎么看。
如果是用于施工图,深度要加强一下。
回复
3楼
谢谢糖葫芦,学习ing。。。。这图29号甲方就来拿了,他们主要是招标网络公司用的。
回复
4楼
呵呵,如果是用于招标、询价、报批之类的就无所谓了,深度能达到初设即可。
回复
5楼
1、手孔缺规格
2、一根线缆套一个SC管不现实
3、SC管埋地做90度弯很难实现
回复