在一份电气施工图纸的系统图上发现有个系统图上面标有,二次原理图采用:(CPSC)搞了半天也没弄明白这个CPSC是什么意思.设计说明上也没有做解释.不知道这里高手有没有知道的,给小弟一个详细点的说明,或关于这个CPSC的资料都行.在此先行谢过.附上图纸:

在一份电气施工图纸的系统图上发现有个系统图上面标有,二次原理图采用:(CPSC)
搞了半天也没弄明白这个CPSC是什么意思.
设计说明上也没有做解释.
不知道这里高手有没有知道的,
给小弟一个详细点的说明,或关于这个CPSC的资料都行.在此先行谢过.

附上图纸:
aa.JPG

aa.JPG

免费打赏
tdca
2011年05月06日 10:51:07
2楼
没有人知道吗?好纠结..
回复
dqsjinye
2011年05月06日 11:44:57
3楼
CPSC认证
CPSC认证 CPSC(Consumer Product Safety Committee)是美国消费品安全委员会的缩语。他是美国联邦政府机构, 主要职责是对消费产品使用的安全性制定标准和法规并监督执行。美国消费品安全委员会(CPSC)成立于1972年,它的责任是保护广大消费者的利益,通过减少消费品存在的伤害及死亡的危险来维护人身及家庭安全。
回复
wgd237502158
2011年05月06日 14:13:58
4楼
楼上 高手呀 佩服
回复
tdca
2011年05月06日 14:15:14
5楼
好像不指的这个东西.电气图纸里的.
回复
zhangnb
2011年05月06日 15:06:05
6楼
“控制与保护开关电器”代号“CPS”。英文“Control and Protective Switching Device”
回复
tdca
2011年05月06日 15:41:49
7楼


明白了,感谢~!!
已经找到了相关的资料.
回复
dongge6666
2011年05月06日 18:58:25
8楼
是指控制与保护开关。与中凯KBO。扬州新晨XCPS同类。控制原理也差不多。只是分了用途,当然价位也不同。我是配电柜厂家的。有需要帮助的可以联系QQ:596696083.大家共同探讨。共同进步嘛。
回复
elanway
2011年05月08日 10:30:25
9楼
假如CPSC=KBO,那么防火卷帘的控制箱就没有必要了。难道设计院没有交底或答疑?
回复
liqing126
2011年05月08日 10:37:15
10楼
其实就是接触器和热继电器的组合,可以和甲方沟通换掉它,它的价格比较贵
回复
yst1319
2013年11月22日 12:01:56
11楼
新菱的控制与保护开关,就是代替原来用的接触器和热继电器,没什么区别,每个厂家都有自己的一个标准,中凯KBO好像就有专门针对控制与保护开关的自己图集。