高压熔断管的允许温度
dfdz_xieyongjun
2011年05月05日 18:02:26
只看楼主

S11-1600kVA变压器配置FZRN16A-12R/630-20真空负荷开关,熔断器为高分断熔断器,额定电流125A。运行中,变压器温升为36度(上层油温度69度,环境温度33度),熔断器上端温度44度,下端温度45度(三相情况相同),瓷管部位的温度为106度。请高手判定,这样运行安全不?

S11-1600kVA变压器配置FZRN16A-12R/630-20真空负荷开关,熔断器为高分断熔断器,额定电流125A。运行中,变压器温升为36度(上层油温度69度,环境温度33度),熔断器上端温度44度,下端温度45度(三相情况相同), 瓷管部位的温度为106度
请高手判定,这样运行安全不?
免费打赏
z1g2d3
2011年05月06日 06:24:49
2楼
超过1250KVA的变压器不适宜用熔断器保护
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月06日 08:08:44
3楼
选用的是真空负荷开关,高分断熔断器。查询中的一篇文章说,瓷管温度为120度时,“估计不会有问题”。
回复
dfdz_xieyongjun
2011年05月10日 10:02:22
4楼
给个数据,谢了