高层建筑消防前室消火栓可计入本层消火栓总数吗
lwh91
lwh91 Lv.2
2003年02月18日 19:25:23
只看楼主

1.高层建筑消防前室消火栓可计入本层消火栓总数吗?(注:低规明文规定不可以,而高规则没写)2.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第7.1.9规定:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通开口外侧,应设喷头。到底是外侧或是内侧?

1.高层建筑消防前室消火栓可计入本层消火栓总数吗?(注:低规明文规定不可以,而高规则没写)
2.《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)第7.1.9规定:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通开口外侧,应设喷头。到底是外侧或是内侧?
免费打赏
corelli
2003年02月18日 19:37:42
2楼
多数情况下不可以
外侧
回复
lwh91
2003年02月18日 19:54:57
3楼
请教楼上兄弟外侧是指设喷淋的一侧或是不设喷淋的一侧,从规范条文解释所举例子来看,应是设喷淋的一侧。
回复
lwh91
2003年02月18日 19:59:03
4楼
《自动喷水灭火系统设计手册》(中国建筑工业出版社)(黄晓家等著)240页所写是内侧。不知哪个是对的?
回复
lwh91
2003年02月19日 19:45:27
5楼
为什么没人响应呢?各位专家同仁。
回复
小河湾湾
2003年02月19日 20:00:26
6楼
应该是内侧,但此处有歧意。
回复
lwh91
2003年02月19日 20:10:27
7楼
我个人认为应是内侧,但刚出了一套图拿去消防局审查时,审查意见却说我设计的喷淋系统不符合7.1.9条,真不知该怎么办?
回复
小河湾湾
2003年02月19日 20:13:55
8楼
规范不在身边,7.1.9条具体指什么?
回复
lwh91
2003年02月19日 20:16:03
9楼
7.1.9:当局部场所设置自动喷水灭火系统时,与相邻不设自动喷水灭火系统场所连通开口外侧,应设喷头。
回复
小河湾湾
2003年02月19日 20:21:03
10楼
咋不说话?
回复