接触器 热继位置可以互换吗
rush-hour
rush-hour Lv.4
2011年05月05日 17:00:16
只看楼主

保护风机或水泵的接触器 热继位置可以互换吗

保护风机或水泵的接触器 热继位置可以互换吗
免费打赏
lingxuct
2011年05月05日 17:29:44
2楼
可以互换位置,只是要严格执行《安规》,检修时必须拉开电源侧断路器。

因位置互换后,接触器不工作时,热继电器主回路带电。
回复
rush-hour
2011年05月05日 22:13:06
3楼
那断路器 接触器 热继的位置能换吗
回复
lotusnotes
2011年05月05日 23:08:31
4楼

为什么要互换位置?楼主所说的互换位置是不是控制主线路不变,而将布局改变一下吗?
回复
jhepzxd
2011年05月06日 05:56:00
5楼
原来是怎么样的,为什么要互换位置?
回复
z1g2d3
2011年05月06日 06:25:49
6楼
最好不要换位,安全系数要高些
回复
米克
2011年05月06日 09:17:57
7楼
好像有个顺序控制的问题。最好不要换。没必要啊!
回复
xfy22222
2011年05月06日 10:13:14
8楼
问题没说清楚啊
回复
yugzh168
2011年05月06日 10:46:43
9楼
正确的安装顺序是:断路器 接触器 热继电器。现场安装需要时,可以将接触器 热继电器调换。断路器 必须在前面。
回复
rush-hour
2011年05月06日 10:56:09
10楼
我现在就是不太明天控制线路是咋样的 谁给个参考下啊
回复
rush-hour
2011年07月18日 11:07:38
11楼
有人吗