电容柜中的电抗器为什么会温度这么高
li.shaoji
li.shaoji Lv.2
2006年04月26日 17:36:48
来自于变压器
只看楼主

我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?

我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
免费打赏
liuwj333
2007年11月02日 13:59:13
52楼
在电抗器上方安装一个无动力风机,加强散热,就不会有问题了。
回复
jjy3212
2007年11月02日 20:20:21
53楼
不知是0.4还是10KV的,若是10KV的,单只40KVAR没问题,我曾经做过10KV4000KVA自动投切电容柜,而且是在箱变里放的,电抗器严重发热,装空调根本没用,后来用筒式轴流风机加强散热,效果好多了,排除电抗器质量问题,发热是正常的.
回复
鸣沙
2007年11月03日 10:14:54
54楼
我一同仁出现了跟楼主一样的问题,把烧坏的电抗器解剖后发现了其中的原因,就是电抗器生产厂在电抗器绕组上做文章,进出线端用铜材,线圈用的铝线。楼主是否用了这种电抗器。
回复
wzy629
2008年10月08日 11:07:50
55楼
电抗器质量问题,谐波含量过大~~``设计不合理(电抗器/电抗率选择不合理)
专业生产(高低压、平波、滤波、进出线、启动、限流)电抗器,(控制、升流、隔离、自耦、高压、大电流、调N线、DG点焊机用)变压器等。产品性能均达到国家和行业标准,产品以通过电力工业无功补偿成套装置质量检测中心检测并取得了检测报告及万泰ISO9001:2000质量管理体系认证。
联系人:吴志勇 电话:0571-86790250 /15867104119 QQ:49584301
http://49584301..com----电抗器解答
http://hzhansun.blogcn.com/index.shtml ---产品介绍
回复
wzy629
2008年10月25日 14:33:49
56楼
电抗器温升过高,导致电抗器烧毁
1.电抗器本身质量因素,设计不合理,很多厂家为赢得客户,往往温升控制比较高,现场的环境温升没考虑。。。
2.电抗器厂家是不帮助选型的,只能是给参考,因为不知道你现场所带的负载情况,电抗率的选择也是个系统工程,所以电抗率选择对与错,可以请专业人士去确定
3.知名不知名是一回事情,想想三鹿。。。。
有疑问可以来电15867104119吴志勇(QQ:49584301)
回复
cqly7788
2008年10月25日 19:18:20
57楼
不知你在提采购清单的时侯,电抗的参数提对了没有??
回复
16397101
2009年01月20日 09:35:16
58楼
电抗器的发热的原因好很多尤其是干式铁芯电抗器,有电抗器本身工艺制作的问题,也有参数选取的问题,也有负载环境的问题
一般来讲,电抗器本身的绝缘耐热等级也就决定了电抗器设计温升的限制,这里的电抗器温升是电抗器测得的温度减去环境温度得到的电抗器发热的绝对温度
如B级耐热等级是130度,温升限值就是75K;F级155度,温升限值95K;H级180度,温升限值120K;
铁芯温升则是以不损坏铁芯周围绝缘材料为准则,没有具体的温升限值
回复
16397101
2009年01月20日 09:55:47
59楼
串联电抗器的电抗率通常有1%,4.5%,6%,7%,12%,13%,主要目的是抑制某一次的谐波,所谓抑制是让某一次的谐波电流少流入此补偿支路,达到有效保护电容器的作用
1%的电抗率是抑制11次及以上的谐波,但是一般情况下11次以上的谐波含量都比较少,因此,这个电抗率的电抗器只要还是起到限流电抗器的作用即抑制合闸涌流和操作过电流的作用;4.5%,6%,7%是抑制5次及5次以上谐波,只是对5次谐波抑制的程度不一样;12%,13%是抑制3次及3次以上的谐波,13%抑制三次谐波好一些,12%次之
回复
liliushen888
2009年06月17日 16:45:58
60楼
如果是谐波问题引起的这时电抗器及电容器都会过热,同时电流放大。如果是电抗器质量不好的话就只有电抗器发热了,其它的都是正常的。。
回复
cr129
2009年09月16日 18:48:22
61楼
:) :) :) :) :)
回复

相关推荐

APP内打开