电容柜中的电抗器为什么会温度这么高
li.shaoji
li.shaoji Lv.2
2006年04月26日 17:36:48
来自于变压器
只看楼主

我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?

我做的项目中电容柜电容补偿总量为400KVAR,即40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器。但当系统运行时发现电抗器在1个小时后温度上升到100以上。不知是什么原因造成的?
免费打赏
lockey
2006年10月03日 15:34:39
42楼
该电抗器率虽不常用,但也不是不可以

再有,你的系统电压是不是400V,电容器之额定电压有没有放大一些,(一般选用440V或480V)

假设你的电容器额定电压是440V,系统电压是400V,那么13%的电抗器为400V 4.4KVA 48A 压降30V

假设你的电容器额定电压是480V,系统电压是400V,那么13%的电抗器为400V 3.6KVA 40A 压降30V

假设你的电容器额定电压是400V,系统电压是400V,那么13%的电抗器为400V 5.2KVA 58A 压降30V

以上三种情况,已列分别应该选用的电抗器参数,可以核对一下,如果选配型号正确
则要看一下他电抗器的线径是否正确,看厂家有没有偷工减料。

系统是否有谐波,这会倒看不出来,因为电容器是正常的,但是也可以勾一下电流看看有没有异常



艾克米-ACME    www.ks-acme.com
回复
sydyzjl
2006年10月05日 10:16:46
43楼
以电流为基准,电抗器上压降UL超前电流90°,电容器上压降UC滞后电流90°,两者相差180°,外加电压Un为两者的相量和。
Un= UC-UL,
如果电抗器的电抗率为6%,则,
UL=0.06 Uc
UC=1/(1-0.06) Un=1.064Un
因此在400Vac电网中,不能使用额定电压是400Vac的电容器,可以使用额定电压为440Vac的电容器。
电抗器的选择依据:f=215Hz时,阻抗比:5.4%;
f=190Hz时,阻抗比:6.92%;
f=135Hz时,阻抗比:13.7%
回复
tsczw1158
2006年10月08日 22:45:01
44楼


我曾经锯开过一个电流互感器,最后发现其中的绝缘纸用的是挂历纸,正是这一锯,洗刷了几个人的不白之冤,同时也让这个厂家在也无脸在出现。可以锯开一个看看,大不了自己陶钱给他换一个。
另外:建议用两台柜,一主一附,各200KVA就好多了
回复
86781559
2006年10月14日 12:18:39
45楼
电抗器本来就很热啊,正常现象
回复
meiyuer0814
2006年10月25日 10:16:33
46楼
针对 5次7次谐波,可以选择6%电抗率的电抗器,针对3次及以上可以选择11%电抗率的电抗器。而且这样的电抗器可以避免谐波,怎么会因为谐波的影响而产生过热呢?
另外电抗率选择高了吧,会不会因为电抗率高产生的过热现象呢?
回复
lnbpli
2007年11月01日 10:26:59
47楼
需要风冷降温,更何况是40KVAR电容器10台而且每台电容器串联13%的电抗器,如果没有风冷装置,肯定会升的,遇到这种情况,我都是要加风机的
回复
mrlqt
2007年11月01日 15:07:52
48楼
测量电容电抗两端的电压,算一下电抗率是不是13%。这个电抗率发热的情况可能有以下几种原因。
1,电抗率并不是13%的。
2,电抗器的铁心气隙大。
回复
成套毛毛
2007年11月01日 16:53:56
49楼
学习了,我们做过100KVAR电容,主要针对5、7次的,用6%的电抗器,但都加风机,没有什么问题
回复
godbb
2007年11月01日 22:25:19
50楼
劣质产品,当热这么严重,不是你设计失误,就是电抗器质量太差了,很明显,到 80都了不起了
回复
liuwj333
2007年11月02日 13:19:01
51楼
在电抗器上方装一个无动力风机,加强散热,别的不用动。
回复

相关推荐

APP内打开