关于弱电线槽的问题
templiu
templiu Lv.2
2011年05月05日 08:59:09
来自于防雷减灾
只看楼主

在弱电井内(强弱电井分开的),敷设的弱电线槽,可以用梯架代替吗?甲方提出改用梯架,不知道有没有什么规范和说法支持或者是不支持.请知道的说下,谢谢!

在弱电井内(强弱电井分开的),敷设的弱电线槽,可以用梯架代替吗?甲方提出改用梯架,不知道有没有什么规范和说法支持或者是不支持.请知道的说下,谢谢!
免费打赏
sk870812
2011年05月06日 12:53:10
2楼
有没有必人指教下呀
回复
sk870812
2011年05月06日 12:58:30
3楼
可以用梯架代替
回复
whatr
2011年05月06日 15:19:08
4楼
最好还是封闭式钢线槽。

因为屏蔽性能好一些
如果含视频监控线,就更推荐了,否则视频效果有雪花哦。。。
回复
bzh8462
2011年05月06日 16:24:07
5楼
竖向电井 采用梯架 是普遍方法。
优点如下:
1、电缆便于绑扎和固定。
2、施工放电缆方便。
3、梯架固定方便,穿楼板做防火处理是容易。
回复
yxb1000
2011年05月06日 18:44:16
6楼
最好还是封闭式钢线槽,如果改用梯式桥架,建议用屏蔽电缆
回复
youxy123456
2011年05月07日 05:50:02
7楼
可以用梯架代替
回复
netling
2011年05月08日 09:10:50
8楼
当然可以用梯架,现实中很多的工程均采用的
回复
ming0330
2011年05月08日 14:50:50
9楼
可以用梯架替代
回复
加肥猫
2011年05月09日 09:50:44
10楼
没原则性规定,可以采用
回复
s45678900
2011年05月09日 19:48:21
11楼
可以,我们就是这样
回复