10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
10KV/0.4KV800KVA的油变的保护应该用什么开关柜,负荷开关,还是带断路器的高压开关合乎规范,保护应该有哪些,如用负荷开关柜能否实现瓦斯保护和过流保护。
[
本帖最后由 zyz8438 于 2011-5-5 16:06 编辑 ]
2楼
用环网柜就好,只要熔断器就好
回复
3楼
800KVA的变压器应该加真空断路器和继电器保护了。
回复
4楼
路过 ,学习下.............
![](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
回复
5楼
我也是学习一下
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/ku.gif)
回复
6楼
支持板凳,根据规范要求“800KVA的变压器应该加真空断路器和继电器保护了”!
楼主这台变压器的电源上有什么条件,是从变电所里专线配出(专变)还是从公网上接?
回复
7楼
支持区管的做法啊
回复
8楼
公网上接,不是专线,是打石场。
回复
9楼
如用环网柜加熔丝保护就不符合规范的规定,怎么能进行油变的瓦斯保护?
回复
10楼
接在公网上800KVA的变压器肯定要采用真空断路器和继电器保护!
回复
11楼
另外 跟你电源引线的位置有关系 有多远呢 ?
回复