1.钢管的支、吊架最大间距施工规范内有,如附图所示,说明中有大于DN300的可参考DN300,所以水平管道的支架可以近似取10m间距。冷却水的立管可以直接每层楼板处设一个支架,我想你的层高不会超过10m吧
2.根据经验,DN600的钢管,支架最好选用16#的槽钢,10#槽钢显然偏小,膨胀螺栓选用14的
回复
wl131488
2006年04月26日 16:45:48
3楼
关于管道支架的做法,下面几张图片是我们现在的工程的做法,不一定完全符合规范,可以对你做个参考。
1.水平管管道支架设在柱子上
回复
wl131488
2006年04月26日 16:47:06
4楼
2.水平管管道支架设在楼板上

cof1526554672703:很好,值得借鉴与学习。

回复
wl131488
2006年04月26日 16:48:05
5楼
3.立管管道支架设在楼板上
回复
wl131488
2006年04月26日 16:48:38
6楼
4.
回复
wl131488
2006年04月26日 16:50:24
7楼
5.立管管廊井支架的做法,小管经可以直接用抱箍,大管经需要焊接加固