大家好; 我是建筑施工单位的施工员,我有个问题,就是施工用电线颜色的比例,你们是怎么样安排的,颜色是,红相线,白控制线,淡蓝零线,双色接地线,四中规格,请大家多出主意。
大家好;
我是建筑施工单位的施工员,我有个问题,就是施工用电线颜色的比例,你们是怎么样安排的,颜色是,红相线,白控制线,淡蓝零线,双色接地线,四中规格,请大家多出主意。
2楼
你根据你的用线量来确定,还要看是什么工程,智能化的基础性的等等,使用的材料都不同的,这样什么都不知道,怎么分啊?
回复
3楼
实际施工当中也不完全是按照线的颜色来穿线的,只要把插座线的颜色分清就行了.
回复
4楼
我们在施工中,一般深色线为L(指220V),浅色为N,双色为地线.如果是智能控制部分最好标上线号.
回复
5楼
楼上说的都不对,根据规范要求,导线的颜色是按设计的相色穿敷的,施工规范里有要求。
回复
6楼
回复
7楼
如果不是按照设计图纸施工的话,那设计图纸还有啥意义。
回复
8楼
在动力工程穿线相线穿黄、绿、红,零线为浅蓝、地线为双色,照明单项一般为红色,至于相许要有的不是很严格,过线用白色、棕色、等等均可
回复
9楼
实际施工当中也不完全是按照线的颜色来穿线的,只要把强电(插座\照明线的颜色分清就行了.)
回复
10楼
黄,绿.红为相线,
兰色为零线,
黄绿双色线为地线,
白色,棕色.紫色为控制线(多联控制时用于区分)
以上内容规范当中都有,
回复
11楼
但要注意接线方式,不能采用压线帽压接,而应采用绞接后挂锡,先用防水胶布,再用黑胶布,
注意插座地线不能断开(同一回路),而应采用T型接法.
回复