10kv-YJV22电缆在水中有没有问题?
yzj_xj
yzj_xj Lv.7
2006年04月25日 17:30:57
只看楼主

10kv-YJV22电缆埋地冻土层以下敷设,其中有一段地下水较高,电缆直接放到水中有没有问题?

10kv-YJV22电缆埋地冻土层以下敷设,其中有一段地下水较高,电缆直接放到水中有没有问题?
免费打赏
yanxinfa
2006年04月28日 15:27:39
12楼

又是一个不懂装懂的甲方老爷,严重的浪费人力、物力,如果不能更换电缆,保护管应试压,确保无渗漏。穿完电缆管口切记要用环氧树脂浇灌。
回复
xuan2281
2006年04月28日 15:40:17
13楼
主要是外护套在施工、运输中是否能保证无损伤,因为水树生成的要求比绝缘要求还要高,如果有破损,绝缘一般不会出问题。

水树生成的时间和破坏程度和外护套破损程度有关(都有几年时间),具体试验数据记得有一篇论文有论述

实际中一般不管,有水过水
回复
dsy123456
2006年04月28日 16:26:16
14楼
我经常看到电缆泡在水里的情况。
回复
lidongpo
2006年05月01日 10:18:44
15楼
如果电缆敷设过程中没有破损,应该没有问题。
回复
cuikz
2006年05月01日 23:36:18
16楼

赞同!
回复
azed_123
2006年05月02日 22:03:56
17楼
在有水的地方外加放水塑料套管,然后在管的两端也应用防水填料堵严
回复
25yl
2006年05月04日 19:43:51
18楼
是不能泡在水里,最好是加保护管
回复
yangtieqiang
2006年05月04日 19:51:10
19楼
电缆敷设过程中没有破损是没有问题的。
回复
dllensong
2006年05月05日 13:55:57
20楼
应该这么说,从设计角度是不允许10KV-YJV22电缆进水里面的。但是在实际你说那个城市地下电力管网内没有水!我个人认为出图是要做好防水措施!像11楼大哥说就不错,在图纸上要有说明(如果不能更换电缆,保护管应试压,确保无渗漏。穿完电缆管口切记要用环氧树脂浇灌)。在施工过程中就设计责任了。自己做好本职工作,有条件干涉一下施工质量。毕竟人家出钱,只能嘴上说说。没办法,现在不懂的甲方代表太多!!谁叫我们国家在发展呢。不过城市没了建设,我们就没饭吃咯,呵呵!
回复

相关推荐

APP内打开