回风口与回风箱连接时可以用软连接吗
xyhdz2000
xyhdz2000 Lv.5
2011年05月02日 17:49:56
来自于中央空调
只看楼主

请问 回风口与回风箱连接时可以用软连接吗

请问 回风口与回风箱连接时可以用软连接吗
免费打赏
eu_sou_de_macao
2011年05月02日 21:37:12
2楼
正常情況下, 不會這樣做的.
回复
snail_yin
2011年05月03日 09:18:26
3楼
可以,但尽量避免。
回复
lipanacx00
2011年05月04日 15:18:57
4楼
不可以,一旦软接,回风滤网要是脏了的话,空调一运转。风口都会被吸得一震一震的,可能破坏天花,有一定安全隐患
回复
ky1379
2011年05月05日 08:52:44
5楼
回风一般硬接,
回复
richardluan
2011年05月06日 10:52:44
6楼
看情况吧,如果风量风压比较小的话,比如室内风盘或者VRV室内机,是可以接类似帆布的软接.关键是不能产生扭曲\打折.
回复
haosemi
2011年05月07日 21:59:00
7楼

有道理,见过送风口这么接的,好不好不知道
回复
wangyong8188
2011年05月16日 20:07:27
8楼
要硬接
,软接好
回复
aaron813
2011年05月17日 08:15:19
9楼
可以接,但得注意长度或尺寸和回风的风速。防止给吸扁,回不了风。
回复

相关推荐