关于送风方式的谈论
zhangjianfei0717
2006年04月25日 16:58:59
来自于闲聊茶吧
只看楼主

正在做毕业设计 做到了气流组织的部分 我做的是办公室 面积是5*4 采用FP加新风系统 不知道采用什么送风方式比较好啊 老师说用侧送风 从窗户的方向朝门的方向吹(是因为工作区在回流区、舒适性比较好是缘故把?) 可是FP和风管都应该在吊顶内啊,出风口应该和吊顶一平啊 怎么能侧送风呢啊? 本人觉得可以采用条形送风口 布置在房间中央 不知道大家怎么看 希望各位指点

正在做毕业设计 做到了气流组织的部分 我做的是办公室 面积是5*4 采用FP加新风系统
不知道采用什么送风方式比较好啊 老师说用侧送风 从窗户的方向朝门的方向吹(是因为工作区在回流区、舒适性比较好是缘故把?) 可是FP和风管都应该在吊顶内啊,出风口应该和吊顶一平啊 怎么能侧送风呢啊? 本人觉得可以采用条形送风口 布置在房间中央
不知道大家怎么看 希望各位指点
免费打赏
grig_luo
2006年04月26日 09:54:44
2楼
也行
回复
grig_luo
2006年04月26日 09:56:49
3楼
老师说用侧送风 从窗户的方向朝门的方向吹??

回复
zhangjianfei0717
2006年04月26日 10:07:47
4楼
不 刚刚问过老师了 是我理解有误啊 不过一般办公室是全吊顶 还是象C图那样 只有一部分吊顶啊 为了配合电器专业
是不是应该全吊顶啊 如果全吊顶的话C图就不行了啊
回复
zhangjianfei0717
2006年04月26日 10:20:33
5楼
想采用全吊顶 送风口 在门口处 回风口在靠近窗户一侧 风口都与吊顶一平 怎么样啊?
回复
grig_luo
2006年04月27日 09:45:38
6楼
回风再门那一侧,送风再窗户那一侧
回复
zhangjianfei0717
2006年04月27日 18:01:58
7楼
为什么啊 有规定? 是怕由于正压 冷风会直接从窗户渗透出去吗 还是什么原因?
回复
wind_water
2006年04月29日 08:36:47
8楼
侧送风一般都是靠近墙的,因为阶梯吊顶不会在房间中间有阶梯啊,如果要在房间中间送风可以用散流器啊,不过要求房间平吊
回复
jamesde
2006年05月30日 10:18:22
9楼
FP和风管都应该在吊顶内,你可以用保温金属软管接几个风口,在矿棉板上作风口,
形成上送上回式
回复

相关推荐