做了一个18层的高层住宅,想用吸气阀来代替通气管,可以吗?请大家指点一下 谢谢

做了一个18层的高层住宅,想用吸气阀来代替通气管,可以吗?
请大家指点一下
谢谢
免费打赏
applan
2006年04月25日 16:44:38
2楼
不可以。
建筑给水排水设计规范-4.6.8条文。
回复
podal123
2006年04月25日 16:52:17
3楼
同意楼上。但4.6.1 设置伸顶通气管有两大作用:①排除室外排水管道中污浊的有害气体至大气中;②平衡管道内正负压,保护卫生器具水封。在正常情况下,每根排水立管应延伸至屋顶之上通大气。故在有条件伸顶通气时一定要设置,个别特殊情况,不能设置伸顶的则设计成汇合通气或不通气立管。有的地区用吸气阀替代伸顶通气管是不对的。吸气阀一旦阀瓣老化,将造成室内环境污染的严重后果。个别特殊场合中应用,也应将吸气阀置于室外。

回复
jpxin
2006年04月25日 17:07:56
4楼
再次请教:18层的住宅排水立管可以用PVC-U塑料管吗?
高层建筑排水立管材料的选择有规范要求吗?
谢谢
回复
shaggy0101
2006年04月25日 17:10:53
5楼
同意3楼,吸气阀只能吸气,无法排气。有的推崇吸气阀的人说通气管排气的功能基本没什么大的作用。我认为是胡扯,管道内噪音的最魁货首就是气体,,管道内正压时,如果只能通过排出管带点气出去,管道的噪音会比较大。纯属个人理解,不对之处请指出。
回复
saerka_rock
2006年04月25日 17:39:46
6楼
那请问,吸气阀用在什么场合呢?
回复
rekoba
2006年04月26日 10:25:11
7楼
吸气阀可以在别墅这些排水量比较少的地方能用.
高层我相信也不太难做管伸顶.所以至于吸气阀能不能用我就不讨论了.
最起码我看到过国外的工程都有采用.
回复
xjaksr33
2006年04月26日 12:19:19
8楼
我们在设计时,不推荐使用吸气阀,能采用通气管的尽量采用,情非得以才用吸气阀。这是图审及其它一些方面的要求。
的确,如7楼所说“国外的工程都有采用”,在和国外进行工程交流时,发现吸气阀则是被经常采用的,外国工程师不同意我们对吸气阀的看法,我想主要原因是我们目前并没有搞清吸气阀的真正工作原理,也没有机会去搞类似的试验和实地跟踪研究。
回复
2008gpszhshl
2006年04月26日 14:46:22
9楼
个人看法是,规范指明建筑内部不许使用吸气阀,但是如果是建筑的屋顶是.应该不属于建筑内部吧.特别是有些裙楼屋面,我还是使用吸气阀,因用通气帽,可塔楼低层的用户接近通气帽,对他们可能影响会大些..!!
回复
xufeng12755
2006年04月26日 15:16:59
10楼
可以选用了PVC-U 双壁中空的螺旋管塑料管,再加上专用通气管是没有问题的
回复
lslx16852
2006年04月27日 16:52:40
11楼
尽量不要用吸气阀
回复