我现有5层车间,设计中屋顶有消防水泵及消防水箱。但是市政给水压力仅0.1Mpa,很明显无法给4楼的卫生间及消防水泵供水。我想在1楼增加一台2.2KW管道泵供水,在水泵出口用水流开关控制,给水管道是2寸的,但是有人告诉我不可行?请教各位专家,应如何设计?我是电气专业的,在给排水方面是外行啊。
我现有5层车间,设计中屋顶有消防水泵及消防水箱。但是市政给水压力仅0.1Mpa,很明显无法给4楼的卫生间及消防水泵供水。我想在1楼增加一台2.2KW管道泵供水,在水泵出口用水流开关控制,给水管道是2寸的,但是有人告诉我不可行?请教各位专家,应如何设计?我是电气专业的,在给排水方面是外行啊。
2楼
谢谢楼主的分享精神,本人刚刚步入施工单位,从事给排水,很多不懂的地方得多多学习!
回复
3楼
不是很明白,消防水泵为什么要放到屋顶呢?直接消防水泵放在下面不可以吗?
回复
4楼
大哥你这方法不可行的!消防用水要可靠,你这2.2的管道泵仅作为消防水箱的供水泵?那你消防用水用什么保证?你这个应该需要做消防水池和泵组的!
回复
5楼
楼主指的是稳压泵吧
回复
6楼
你是想给消防供水还是给日常生活供水呢?消防供水你这个差的太远了,生活你得根据你的用水情况来确定,比如卫生器具什么的
回复
7楼
不是很明白,消防水泵为什么要放到屋顶呢?直接消防水泵放在下面不可以吗?
回复
8楼
消防水泵要从消防水池吸水,一般消防水池都是几百立方的。在屋面放几百立方的消防水池划不来。 屋顶承重也有问题,又影响美观。
回复
9楼
楼主自己好好研究一下
回复
10楼
你做电的 难道你没做水的同事 问下就知道了……
回复
11楼
不能房顶放水箱,下面放水池和水泵吗
回复