GG-1A的柜子是否已经淘汰了,不能用了?
wuguangming
2011年04月29日 12:12:52
只看楼主

最近接了一个改造的项目,原来用的GG-1A的柜子,房间里两排柜子,双面安装,柜子后面紧贴墙安装,没有检修间距。现在柜子要更新,甲方不想动土建条件,新设计柜子再采用GG-1a是否会违反国家的有关规定。有没有其他10kV柜型能满足要求(柜子紧贴墙,没有检修空间)。

最近接了一个改造的项目,原来用的GG-1A的柜子,房间里两排柜子,双面安装,柜子后面紧贴墙安装,没有检修间距。
现在柜子要更新,甲方不想动土建条件,新设计柜子再采用GG-1a是否会违反国家的有关规定。
有没有其他10kV柜型能满足要求(柜子紧贴墙,没有检修空间)。
免费打赏
anhuidiangong
2011年04月29日 12:14:57
2楼
没有呀,我们才做的项目还在用的。
回复
wzm939916627
2011年04月29日 15:41:07
3楼
GG-1A柜没有淘汰,仍可使用,不违反国家的有关规定,只是现在使用的少了
回复
bmwz7
2011年04月30日 12:52:03
4楼
就目前发展来看,固定柜很有发展前途,GG-1A柜投资少,空间大,绝缘距离能够保证,便于观察,维修方便,就是母排裸露,机械联锁不便,还是不错得选择!
回复