12楼
工程量不小啊,锤击桩噪声太大,现在很少有用的,看照片应该是在郊区,估计噪声污染可以忽略。
回复
13楼
第一次见锤击管桩,打桩噪音大可以采用静力压桩啊!上海基本上是静力压桩!
回复
14楼
第一张图片那个是什么?还有焊接接桩时不时两个人对称焊的嘛?
回复
15楼
对,我也有疑问。。。
回复
16楼
同意楼上意见
回复
17楼
看看,学习了
回复
18楼
感觉还不错,就是好像现场控制得不咋样啊,桩应该都高出设计标高那么多,浪费啊!!!!!!!
回复
19楼
这个桩尖是焊接上去的吗?有没有详细的照片
回复
20楼
部分图片问题:
1、焊缝焊接时应该有两名焊工对称焊接;
2、缺少焊缝超声波检测工序;
3、现场施工安全应该加强注意。
回复
21楼
这个照片不错了,他的设计桩顶标高肯定不那么低,哪个不想节约一点呢,看来承载力肯定有保证,好同志
回复