广东在消火栓上用得很多,可我听说在施工规范上有规定不能用,有谁知道,请赐教啊
广东在消火栓上用得很多,可我听说在施工规范上有规定不能用,有谁知道,请赐教啊
2楼
那本施工规范上有规定不能用,烦请赐教?
回复
3楼
从没见过这样的规定,而且不可能不给用。
回复
4楼
我们这边,150及以上的消火栓管道、100及以上的喷淋管道都是沟槽连接
回复
5楼
楼上的~你那边是哪里的??沟槽连接的配件很贵,现在正愁着要必须那样吗?但图纸设计要求!
回复
6楼
消火栓系统出口大,对水质要求不高,连接要求也没喷淋要求严,也没小管道,能沟槽连接最好,用丝接焊接也可以
回复
7楼
室内消防管道不能焊了,埋地的还差不多
本人在深圳,不知道别的地方什么状况
回复
8楼
我从事沟槽管件多年,目前,沟槽式管接头在国内无论从设计生产施工安装都以成熟,随着产量及生产厂家的增多,价格目前回落,消防施工规范推荐用丝接及沟槽。有需沟槽管接头者,请随时与我联系,价格便宜。13081675005
回复
9楼
其实主要是消防主立管开分支管的地方不能用机械三通或4通,主要原因立管每层开孔时会影响钢管的机械强度,至于价钱方面DN150以上的管道采用该接头的费用比采用镀锌法兰的成本还要高.
回复
10楼
没听说过不能用沟槽的,由于较大的钢管如DN150等不易套丝,所以沟槽配件一般用在较大的消防管道上,况且沟槽式配件连接方便,所以可以用在消防管道上。
回复
11楼
150及以上的消火栓管道、100及以上的喷淋管道都是沟槽连接
回复