【求解】变电所高压侧应该采用哪种电气主接线方案?
luhufaxianzhe007
2011年04月28日 22:05:30
只看楼主

接线方案很多,请问大家主要根据什么来设计一个高层商用建筑的变电所高压侧电气主接线的接线形式?

接线方案很多,请问大家主要根据什么来设计一个高层商用建筑的变电所高压侧电气主接线的接线形式?
zyz8438
2011年04月29日 09:19:16
2楼
关键要看负荷的等级。主接线方式很多,但单母分段可能是用得最多的!
回复
luhufaxianzhe007
2011年04月29日 09:30:48
3楼
嗯,我也觉得是这样,一般大型一类高层建筑的变电所都采用单母分段,可靠性也较高,那么再请教版主,变压器二次侧的主接线形式呢?一般采用哪种形式,对于一个23层得商用楼,它1到4层是商场,5到22层是写字楼,占地面积12000平米
回复
allenhoop123
2011年04月29日 13:22:01
4楼
低压侧也可以采用单母线分段,但是当三级负荷比较大的时候,可以单独设置三级负荷变压器,一二级负荷集中设置变压器,一级负荷采用双电源供电。你这个应该超过100m,属于特别重要负荷,应加入柴油发电机作为应急负荷。
小弟学艺不精,仅供参考。
回复
bmwz7
2011年04月30日 11:49:24
5楼
还要看其负荷容量,若较大,可能有多条线路供应。
回复
阿妈拉电技
2011年05月01日 17:50:27
6楼
个人建议:桥式接线。高压进线采用2条独立进线,主要特点供电可靠。也可以采用单电源双回路。
回复
lanya98163
2011年05月01日 18:08:04
7楼
接线方式的选择最关键的是要看负荷的等级,电气主接线的基本要求是1}保证必要的供电可靠性和电能质量。2}具有一定的灵活性和方便性。3}具有经济性。4}具有发展和扩建的可能性。
回复
y502x
2011年05月01日 22:54:08
8楼
单母分段
回复
百家争鸣
2011年05月03日 07:23:54
9楼
绝大部分都是单母线分段接线!