小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?

小区换热站给出供暖面积,给出一次热源的进水、回水温度,给出了二次供热的供水、回水温度,怎样选择换热器的型号、数量?循环泵和补水泵怎样确定?
flyingbird
2011年04月28日 20:48:41
2楼
这个具体看下技术措施换热站部分吧
换热器选型的话,无外乎几个参数:换热量,一次侧进出口温度,二次侧进出口温度,运行压力,压力降。
回复
4871162
2011年04月29日 07:48:03
3楼
泵的参数选取需要流量(已经有)、扬程(未提供),因为面积和扬程不关联。
回复
sdshui8609
2011年04月30日 08:31:23
4楼
最简单的就是把参数给全,找厂家来选型喽
回复
dayiyuan
2011年04月30日 14:46:11
5楼
把你的数据提供出来,我给你确定!
回复
zzyanzheng
2011年05月04日 11:57:17
6楼
板换器的选型参数齐全的话,直接发给厂家选型就ok了。
回复
lshy58
2011年05月06日 15:52:10
7楼
换热器选型的话,无外乎几个参数:换热量,一次侧进出口温度,二次侧进出口温度,运行压力,压力降。
泵:循环泵及用户端使用泵!
回复
fan4994
2011年05月13日 13:52:02
8楼
学习了
回复
iloveyouhm
2011年05月15日 13:36:17
9楼
换热器根据热负荷,一、二次进出口管径,参照样本选用。循环泵、补水泵根据流量、扬程,参照样本选择合适型号
回复
tamtxx
2011年05月15日 22:35:17
10楼
水泵选型流量、扬程对应着供暖面积、系统阻力。
回复
nazone
2011年06月01日 09:54:04
11楼
学习了,谢谢