刚得到一份别人做好的建筑图,但不能作为设备的条件图,原因是里面的墙线已经过加粗。现在想把加粗的墙线变细,不知道用何法?请教 我用的是天正电气6,我在天正建筑6.5上也没有找到此工具,请教斑竹和各位高手。 急!
刚得到一份别人做好的建筑图,但不能作为设备的条件图,原因是里面的墙线已经过加粗。现在想把加粗的墙线变细,不知道用何法?请教
我用的是天正电气6,我在天正建筑6.5上也没有找到此工具,请教斑竹和各位高手。
急!
2楼
1、如果您的图纸是天正6或以上版本的图的话,选中墙线->右键->点击“粗线打开”即可把粗线层关闭。
2、如果您拿到的图纸是另存旧版后的图,那您就到图层管理其中将名称为“PUB_WALL”的图层关闭即可。
回复
3楼
我不知道建筑专业的天正是多少版的,但是用楼上的方法不行呀~~
墙线粗的细的都是WALL层,一关层都关掉了,一个一个的删除粗线........怕怕~~
鼠标右击墙线,并无显示"粗线打开",该如何解决呢?
盼楼上斑竹解决~~
回复
4楼
说明楼主你的条件图是3。0版
你看一下你的粗线的层是什么层?是不是“PUB_WALL”层
然后关闭其层即可。
如果删除也可以, 天正有1步即删的办法, 先卖个关子:)
回复
5楼
飞扬说的方法是不是用对象选择命令选择后删除啊?
回复
6楼
炸开即可
回复
7楼
炸开会有重线,应该删除,或者关闭图层
回复
8楼
卖那个关子,卖到哪去了,正看在精彩处呢,怎么没了,没下文了吗
回复
9楼
如果6.0以下版本你看一下你的粗线的层是什么层?是不是“PUB_WALL”层
然后关闭其层即可。
如果6.0以上版本选中墙线->右键->点击“粗线打开”即可把粗线层关闭
回复
10楼
学习了!不错
回复
11楼
恩 . .....
回复