北京现在允许采用异形柱框架结构了吗?
tashi
tashi Lv.2
2006年04月24日 18:23:46
只看楼主

现在国家新出了一本异形柱框架结构的技术规程,书上说适用于6~8度的地区。北京以前是不允许采用这种结构体系的。现在能够用了吗?审图能通过吗?

现在国家新出了一本异形柱框架结构的技术规程,书上说适用于6~8度的地区。北京以前是不允许采用这种结构体系的。现在能够用了吗?审图能通过吗?
免费打赏
天柱
2006年04月26日 17:03:01
2楼
3层异形柱框架可能没问题,因行业标准审查委员有北京市设计院、建设部设计院的总工。但注意梁柱节点一定要通过承载力计算。