PT柜要装避雷器吗?
dsy123456
dsy123456 Lv.9
2006年04月24日 17:21:30
只看楼主

PT柜要装避雷器吗?如果可装可不装,那什么时候得装,什么时候不装呢。。。?

PT柜要装避雷器吗?
如果可装可不装,
那什么时候得装,什么时候不装呢。。。?
免费打赏
hkshaochanggen
2006年04月24日 19:24:08
2楼
作为变电站母线设备,一般要装的。也可以专设一台避雷器柜,有些35kv 手车柜就是这样的
回复
sijia33
2006年04月24日 19:55:49
3楼

可以装也可以不装,我们单位做的10KV 的就有两种PT柜,一种就是不装,另外就是避雷器装在某一个固定位置,听说还有一种,同一个柜子中,PT&SA分别装在两个手车,SA一般装在下面。
回复
jk_00
2006年04月24日 20:30:38
4楼

应该与否,与贵单位怎么做的无关.
PT加装MOA的作用,2楼已经说了,就是保护母线设备.[如果母线有避雷保护就不加,如果没有就加]
至于你的听说,应该是很正常的做法了.
回复
dsy123456
2006年04月25日 16:01:02
5楼
10kV系统PT柜是不是一般装2PT、3熔断器啊?
回复
yhb2313
2006年04月25日 23:48:04
6楼


避雷器一般都装在压变柜和出线柜。
回复
dsy123456
2006年04月26日 08:01:30
7楼


出线柜也装???????
回复
gamelife6
2006年04月26日 10:45:05
8楼
10KV PT柜都装,35KV一般装门做一台柜子装避雷器--避雷器柜
回复
winterzhyh
2006年04月26日 11:35:55
9楼


支持~!
回复
ztszhou
2006年04月26日 14:59:24
10楼
可以不装,一般装可做一台柜子装避雷器--避雷器柜.
但不是装在出线柜,而是进线柜.
回复