我医院的整栋办公大楼所有的电脑,打印机,医疗仪器等设备,金属外壳全部漏电,请问一下是否底线出了问题?我该如何查找出问题?
我医院的整栋办公大楼所有的电脑,打印机,医疗仪器等设备,金属外壳全部漏电,请问一下是否底线出了问题?我该如何查找出问题?
2楼
请各位高手出来指点一下小弟!!
回复
3楼
按理论来说不应该是线的问题,再一点就是你的线用了多少年了,是否要该换
电线了,至于还有一点漏电保护器那里你应该从那里开始去查查看!或许看能找的到线索不。至于其他问题还是请教高手来解答吧?
回复
4楼
怎么发现漏电的,是漏电保护开关动作了吗?
还是说检测到外壳带电?
[
本帖最后由 nokia0102 于 2011-4-29 17:26 编辑 ]
回复
5楼
检测到外壳漏电。只要用手碰到,可以感觉明显的电流
回复
6楼
回复
7楼
看看台式电脑电源图纸,对外壳有漏电。
回复
8楼
一栋楼那么大。该从何查起啊··
···
回复
9楼
所以设备金属外壳都漏电?一般来说不太可能。
有可能是,PE线没有接地或者接地断开,PE线又因绝缘不好而带电(可能性不大),或者PE线感应带电。
还有可能是,室内干燥,人身体带静电,通过设备金属外壳放电。
如果设有漏电保护并且PE线接地良好的话,可能就是人体感应静电放电了,对人身没有多大问题。
楼主所说的办公大楼,如果电脑、医疗器械等电子设备很多,是否考虑做一下防静电地板?
回复
10楼
回复
11楼
每间办公室都有漏电保护开关。然后PE线接地也没问题。而且金属外壳上经过的电流和根线的差不多。办公楼确实没有安装防静电地板,可是用了十几年了,直到现在才出现问题!!!
回复