继电器返回系数讨论
lizhenbao_jinan
2006年04月24日 15:05:09
来自于继电保护
只看楼主

关于电压继电器、中间继电器等的返回系数要求的范围,大家说说自己的看法,在实际对继电器效验时在什么范围内符合要求。

关于电压继电器、中间继电器等的返回系数要求的范围,大家说说自己的看法,在实际对继电器效验时在什么范围内符合要求。
免费打赏
sunyi200271
2006年04月24日 18:30:42
2楼
大致原则如下:
过电压继电器返回系数≥0.8
低电压继电器返回系数≤1.25
用于强励的低电压继电器返回系数≤1.06
电流继电器返回系数≥0.8(当最大整定值200A时≥0.7)
中间继电器的返回电压(电流)不应小于其额定值的5%,动作电压不应大于额定值的70%,动作电流不应大于其额定值。出口中间继电器动作电压应为其额定电压的50%-70%。
特殊要求按继电器说明书校验。
回复
lizhenbao_jinan