学校自己供暖,时供时停,暖气片里空气很多,末端按自动放气阀效果不理想,请指教
shuidiannuan2008
2011年04月27日 15:55:01
来自于采暖供热
只看楼主

有没有好的法子啊,或者推荐款好的放气阀,我们这边买的放气阀开大了就滴水,开小了就不出气,有时要敲敲才能出气

有没有好的法子啊,或者推荐款好的放气阀,我们这边买的放气阀开大了就滴水,开小了就不出气,有时要敲敲才能出气
免费打赏
lwt6667
2011年04月30日 11:33:05
2楼
现在还在采暖?都快五月了!?
末端安装自动放气阀,与排气阀质量、系统型式,都有关系!
回复
w542131241
2011年04月30日 12:17:31
3楼
使用过不少排气阀,效果都不太理想;我们一般是在灌水时泄下排气阀,改用手动完全排气后,再安装排气阀。不要过分相信自动。
回复
blue_ice2010
2011年04月30日 18:31:45
4楼
不行就手动呗
回复
zhaowenliangde
2011年04月30日 19:52:23
5楼
国产的三叶牌的放气阀不错可试一试,不知你用在什么地方。
回复
liujiandongrenjin
2011年04月30日 21:39:05
6楼
你是什么地方用的如果是土暖气就把管子接过补水箱啊,如果是集体供暖还是用手动的比较好,不过有一个你用过以前的铸铁的那种不错就是有点丑
回复
hongliu20032001
2011年05月01日 09:41:57
7楼
可以想象你们学校的采暖系统是有问题的。启动系统之前是要将系统的水充注满,将系统内部的空气全部排出后才可以运行。这和时开时停没有关系。再就是你们的系统定压有问题,检查膨胀水箱或者定压罐的工作状态。自动排气阀很多时候不是很好用,倒是经常出故障的,尽量避免使用。
回复
zhouxiaob
2011年05月03日 08:26:49
8楼
在系统最高点设膨胀水箱,不管运行不运行保证系统满水,就不会有这种现象了。如果系统里靠循环泵打水,什么排气阀也没用。
回复
rzg315
2011年05月04日 10:25:29
9楼
一般情况下,我们都是在补满水后进行一次人工排气,这个过程比较长..好了之后保证自动补水系统正常就好了
回复
sms-ying
2011年05月04日 16:05:07
10楼
问题解决:采用集气罐+自动排气阀!
回复
tuziwb
2011年05月04日 17:23:44
11楼

我也是这么想的
回复