最近碰到这个情况 楼层照明总开关是4P漏电开关 商铺分开关是3P断路器 商铺内部使用3P+N 老是跳楼层总闸 分析结果3P+N零线直通到楼层总开关只要店铺零线对地就跳总闸 商铺换了一个4P的漏电开关就可以过滤掉店铺的零线对地 3P+N只能过滤相线对地 和接零保护 4P可以过滤掉相对地 零对地
回复
63楼
煮饭 发表于 2015-5-21 00:46 最近碰到这个情况 楼层照明总开关是4P漏电开关 商铺分开关是3P断路器 商铺内部使用3P+N 老是跳楼层总闸 分 …思路是对的,可以这样
回复
64楼
魔术师 发表于 2011-4-29 08:48 关于开关3P和4P的问题,主要要看低压系统的接地方式。在TN-C系统内,是绝对禁止使用4级断路器的。在TT,TN-S …楼主问的是漏电3P和4P的区别??
回复
65楼
三相设备(三相完全平衡时)才能选用3p漏保,N线只要有电流就需要用4p漏保