漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?

漏电保护开关3P与4P的区别,什么场合使用4P的保护开关呢?
免费打赏
lishiyou6785
2011年05月03日 17:31:37
32楼
3p和4p在接线方式上有区别,根据供电方式不同,接线方式不同。接线要注意
回复
06118
2011年05月03日 20:27:51
33楼
31楼解释很到位,言简意噶i。
回复
gzglysc
2011年05月03日 22:50:53
34楼
3p的是断路器,4p是漏电开关。3p是为了短路分断,4p是为漏电保护。4p是为了保护人身安全才用的
3p+n和3p的区别主要是一个多一根工作零线,一个少一根工作零线。不需要工作零线的可选用3p的。保护零线要从总箱的保护零线接至开关箱,然后到用电设备的金属外壳。学习了但不知是否正确。
回复
sxw840716
2011年05月03日 23:49:13
35楼
回复
lwm112
2011年05月04日 09:24:45
36楼

同意此观点
回复
qweknm
2011年05月04日 11:14:58
37楼
学习学习
回复
wennuan8315
2011年05月04日 12:26:22
38楼


3P的漏肯定有,但具体的区别还真说不好
回复
qian68747
2011年05月04日 13:24:41
39楼
谨慎使用三相四线漏电开关(N线带开断),特别是照明等三相不平衡负载回路请使用N线不开断的三相三线漏电开关。如果使用三相四线N线带开断的开关不管是漏电还是普通开关,使用过程中在断电后送电时,有时会出现N线触电接触不良或不同时合上的情况,这样不是三相平衡负载的话会出现2个220V回路串联使用380V,导致回路中部分设备过电压损坏。
现实使用遇到的问题就是这样,把N线带分断的跟换成不分断的就不会出现以上问题。
回复
tqlfxdq
2011年05月04日 13:54:22
40楼
单纯的3p应该只有短路保护没有漏电保护吧,带了N线的才有漏电保护
回复
lanya98163
2011年05月04日 19:19:34
41楼
很受用,谢谢!!!!谢谢!!!