电气插座回路中的漏电电流问题
yihejianzhu
2006年04月24日 13:55:04
只看楼主

请教各位电气设计专家:在日常办公室装修电气施工中,办公座位都是台式电脑,一般无其它用电设备,插座个数量15个左右,3*4MM2线,使用中发现有时会出现跳闸(漏电保护开关16/A或20A,30mA),出现场实测绝缘没问题,送电后又正常.运行几天后又出现类似情况,请教电气工程师,电脑运行时,会有漏电电流存在,有时会积累而引起跳闸,目前无好办法,请各位专家帮忙出方案解决,谢谢!!

请教各位电气设计专家:
在日常办公室装修电气施工中,办公座位都是台式电脑,一般无其它用电设备,插座个数量15个左右,3*4MM2线,使用中发现有时会出现跳闸(漏电保护开关16/A或20A,30mA),出现场实测绝缘没问题,送电后又正常.运行几天后又出现类似情况,请教电气工程师,电脑运行时,会有漏电电流存在,有时会积累而引起跳闸,目前无好办法,请各位专家帮忙出方案解决,谢谢!!
shinelife
2006年04月24日 15:03:01
2楼
这个问题我们办公室也出现了,现象和楼主说的差不多。
但引起跳闸的应该不是脑使用中积聚的漏电流,而且这一想象只发生在夏天用电高峰期。我估计是用电高峰时,电压得不到保证,再加上夏天扇热不好,电线老化,电缆长期发热运行引起局部绝缘不足,从而导致漏电开关跳闸。
回复
王若男
2006年04月24日 15:05:16
3楼
有可能是插头连接或插座的内部有问题(一般是短路),还有就是有可能是个别电脑有问题(漏电),反复检查插座或插头!电脑漏电的可能性很小!
回复
libashiji
2006年04月24日 15:27:47
4楼
电脑的泄漏电流是所有家电中最大的,好像达到了2.5ma,那么15台是多少你算算吧。30ma的保护跳闸也就似乎比较正常了。纯属个人意见。
回复
张元方
2006年04月24日 17:47:47
5楼
先查一下接地是否正常,电脑的泄漏电流主要是通过电容的
回复
sqh1971
2006年04月24日 18:49:23
6楼
电脑运行时,应该不会有漏电电流存在,出现这种原因,可能有以下情况:
1,短路器开关可能存在质量问题,最好选用施耐德或ABB等名牌.
2,线路接头或管线有问题,虽然现场实测绝缘没问题,但有时不能排除漏电隐患.
3,插座接触不良,导致跳闸发生.
回复
dxje0222
2006年04月24日 20:19:41
7楼
以上现象我在去年秋天家庭的维修中碰到2例,找不到任何漏电的迹象,后试着更换小漏电后使用至今未见异常.
回复
liuli6855
2009年01月11日 20:15:11
8楼
这个现象是正常的。建议设计的时候认真研读下规范:用于计算机电源的插座数量不宜超过5个(组),并赢采用A型RCBO.
你这个15个插座的设计是不妥的!
回复

相关推荐

APP内打开