【请教】关于变电所(用户站)位置的问题
jayjewel
jayjewel Lv.3
2011年04月27日 13:57:20
只看楼主

在上海,变电所位置可以设计为全地下室吗?有规范说,不能设置在地势低洼处,也有规范说,如地下室仅有一层,需抬高地面。现在设计院意见是坚决不能设置为全地下室,而供电局却同意全地下室的变电所的方案。各位高手请多多赐教,最好能告诉我按照哪个规范操作。。。谢谢了

在上海,变电所位置可以设计为全地下室吗?
有规范说,不能设置在地势低洼处,也有规范说,如地下室仅有一层,需抬高地面。
现在设计院意见是坚决不能设置为全地下室,而供电局却同意全地下室的变电所的方案。

各位高手请多多赐教,最好能告诉我按照哪个规范操作。。。

谢谢了
免费打赏
baijian0907
2011年04月27日 14:21:26
2楼
可以的,在其他城市。仅有地下一层,也就抬高30MM左右,主要指变压器
回复
lingxuct
2011年04月27日 17:58:19
3楼
主要是防水问题,上海地区的地下水位很高,能做到配电室不被水淹,应该都可以。
回复
asdfcex
2011年04月27日 19:13:25
4楼
我记得那个上海世博110kV变电站就在地下,我还仔细看了下
回复
jayjewel
2011年04月28日 10:29:06
5楼
楼上的兄弟,世博那个变电站是仅仅只有一层地下室吗?
回复
淮岸听风
2011年04月28日 17:22:09
6楼
GB50053-94---10KV及以下变电所设计规范
第2.01条,变电所位置的选择,九、不应设在地势低洼和可能积水的场所。地下仅一层,当然可能积水啦。不能放。
回复
y502x
2011年05月01日 22:55:32
7楼
回复