有吊车的厂房采用拱型钢屋盖时能否按排架计算
mifeipy
mifeipy Lv.2
2006年04月24日 11:26:26
只看楼主

兄弟们,目前我遇到一个项目,21米跨和18米跨连跨工业厂房内各有2台起重量均为10吨的吊车,为使厂房外形美观,甲方要求采用拱型钢屋盖,这种屋盖无梁无檩,将厚度1mm左右的钢板采用冷弯的方法做成拱型,与柱或梁连接(铰接)形成屋盖,请问这种与传统屋架形式和钢度均有差别的屋盖能否满足将厂房作为排架计算的要求?此外,在计算过程中还应注意些什么?请赐教.

兄弟们,目前我遇到一个项目,21米跨和18米跨连跨工业厂房内各有2台起重量均为10吨的吊车,为使厂房外形美观,甲方要求采用拱型钢屋盖,这种屋盖无梁无檩,将厚度1mm左右的钢板采用冷弯的方法做成拱型,与柱或梁连接(铰接)形成屋盖,请问这种与传统屋架形式和钢度均有差别的屋盖能否满足将厂房作为排架计算的要求?此外,在计算过程中还应注意些什么?请赐教.
免费打赏
gdsdsl
2006年04月24日 14:29:33
2楼
应该可以的
回复
autocadboy
2006年04月27日 22:01:55
3楼
可以按排架计算,注意考虑拱形结构的水平推力作用。
回复
satwe
2006年04月28日 15:00:36
4楼
计算时候要注意的问题
1。计算简图与传统的单层厂房不同,排架柱顶不是水平刚性杆了。(即使加于水平推力相反的下轩钢丝绳也只是抗拉,而不起到抗压的作用)
2。排架水平荷载在两个柱子之间如何分配?

建议排架柱按照上端自由处理吧(偏于安全)
或者PK建模型的时候轮流把其中的两根柱子截面取的非常小例如150x150
回复
mifeipy
2006年07月22日 23:34:22
5楼
谢谢各位大虾!我赞同第4楼的观点,将柱按悬臂独立柱计算,只是基础是大偏心,底面较大.
回复
zsw3050904
2006年08月10日 03:27:38
6楼
赞同第4.5楼的观点
回复