3D3S风荷载计算时,当结构主体外有维护材料时如何考虑?
liuming0910
2011年04月26日 19:00:09
来自于3D3S
只看楼主

比如常见的肋环型网壳外面有玻璃,模型建立时都不会把玻璃输入,在输入风荷载时是考虑风振系数还是阵风系数?另如考虑风振系数,软件求得的风荷载作用情况是否和实际情况一致?因实际上风载是作用在玻璃上,然后由玻璃传递给钢架。

比如常见的肋环型网壳外面有玻璃,模型建立时都不会把玻璃输入,在输入风荷载时是考虑风振系数还是阵风系数?
另如考虑风振系数,软件求得的风荷载作用情况是否和实际情况一致?因实际上风载是作用在玻璃上,然后由玻璃传递给钢架。
xh13xh
2011年04月30日 09:15:26
2楼
主要结构考虑风振系数,维护结构考虑阵风系数。
楼主的环型网壳应按风振系数去考虑