取自三个相线的插座回路可以共用零线和地线吗
scareny
scareny Lv.3
2006年04月24日 08:53:42
只看楼主

如题,设计有依据吗?如果不可以,为什么?

如题,设计有依据吗?如果不可以,为什么?
免费打赏
panwd0304
2006年04月24日 12:01:18
2楼
可以
回复
tcchezhong
2006年04月24日 12:08:46
3楼
不同回路的不能穿一根管,验收规范中的要求.
回复
bobokhb
2006年04月24日 12:25:37
4楼
以下是引用tcchezhong在2006-04-24 12:08:46.0发表的内容:
不同回路的不能穿一根管,验收规范中的要求.
对啊!
回复
ljs1399
2006年04月29日 00:13:18
5楼
不行除非穿在同一根管子里.如是钢管相线与零线和地线分开穿会产生涡流的还要烧线.
回复
szg8940231
2006年04月29日 21:36:52
6楼
不可以~~~
回复
mmhwe
2006年04月30日 11:37:36
7楼
除了不同回路不能同穿同一根管外,还要注意单相回路共用零线的可怕后果很多啊,把断零的机率大大的增加了,而且你的零线还得选的很粗啊,不利的因素很多,总而言之规范还是有科学根据的
回复
renlili2005
2006年04月30日 15:18:50
8楼
不可以
回复

相关推荐

APP内打开