satwe计算中有害位移角占总位移角的百分比例这个是什么意思???如何控制? 多谢 !
satwe计算中有害位移角占总位移角的百分比例这个是什么意思???如何控制? 多谢 !
2楼
本层位移角,也就是有害位移角。
没有控制多少的规定。但如果有害位移比较小可以放松层间位移(也没有规定)
回复
3楼
《广东高规补》3.5.1条 对于高度小于150m的剪力墙、筒中筒结构等弯曲型结构,当弯曲变形的影响明显,某层层间有害位移值小于层间位移值的50%,即Δui/Δui<0.5时,该层层间位移角限值可放宽至1/800。
回复
4楼
哦。。。。谢谢!
回复
5楼
同问,没人么
回复
6楼
有害位移角可以理解为楼层的受力位移角,即扣除楼层刚体变形后的位移角。可以理解为楼层的“应变”。
回复