七层的首层柱,这样的蜂窝算不算严重?请大家指点一下。
七层的首层柱,这样的蜂窝算不算严重?请大家指点一下。
42楼
一般严重吧,
回复
43楼
不能用简单的砂浆处理的,应该剔除在重浇!
回复
44楼
这个没事,自己补补就好,不要声张,嘿嘿 你还没见过厉害的呢!
回复
45楼
这样的蜂窝不算严重,用砂浆抹平即可
回复
46楼
应该先凿去原来的混凝土层,然后用高一级强度的细石混凝土修补,注意要加强养护~
回复
47楼
压力注浆
回复
48楼
谢谢各位的意见,
,我们现在是先把蜂窝凿开,用水冲干净,再用高一级(就是肥一些的)砂浆补回去,应该没有大问题吧,因为里面是实的,可能是用天泵浇的太快了,下面震的不是很实
回复
49楼
需处理,没露筋
回复
50楼
混凝土浇筑时离析了吧,从受力理论上讲,肯定有问题,不过施工现场修补一下就当没事了,最好凿除该部分,重新用高等级砼浇筑比较好
回复
51楼
看照片没什么大的问题,找个最严重的地方凿开看看有多深,要是不深赶快拿砂浆抹平完事,但是别让甲方看到,监理如果知道,凿的时候让他也看看。要是深的话,监理就不敢给你兜了,但处理方案是:凿开后刷结构界面剂(不是普通的啊)然后用高一级的灌浆料填补,最后养护。不过不管深不深用砂浆抹平是不符合规范的,正规的是要另出处理方案,方案可让设计院出,如果设计院出不了可找有资质的加固补强公司出方案。
回复