关于导线计算中的比载取值(请不惑驹等老师指教)
woguanjun_2002
2006年04月23日 22:12:02
只看楼主

本人初涉线路勘测设计,导线计算器对我帮助很大,表示感谢;只是在利用该软件计算弧垂模板时,比较覆冰比载和最高温比载对各自应力比值大小————————————————————其中σ(最高温) 采用的是自重比载σ1;而σ(覆冰) 采用的是覆冰时综合比载σ7,σ7中包括了风压比载,而风压是横向的对垂直比载没有什么贡献,所以对垂直方向的弧垂是不是也没贡献?资料中提到该比载时说采用最大垂直比载,所以是不是应该采用σ3才好?

本人初涉线路勘测设计,导线计算器对我帮助很大,表示感谢;
只是在利用该软件计算弧垂模板时,比较覆冰比载和最高温比载对各自应力比值大小————————————————————其中σ(最高温) 采用的是自重比载σ1;而σ(覆冰) 采用的是覆冰时综合比载σ7,σ7中包括了风压比载,而风压是横向的对垂直比载没有什么贡献,所以对垂直方向的弧垂是不是也没贡献?资料中提到该比载时说采用最大垂直比载,所以是不是应该采用σ3才好?
以上请专业人士解惑,不胜感激!
另外导线计算器2.2经常出现表格受保护,需要密码才能改动,不明原因。
免费打赏
zjss5911
2006年04月24日 07:55:47
2楼
其中σ(最高温) 采用的是自重比载σ1是由于最高温条件决定的,可以认为最高温时综合比载也为σ1
回复
woguanjun_2002
2006年05月13日 11:24:19
3楼
谢谢关注的同仁。我已经找到答案了,根据新版东北电院的送电线路设计手册中说明:原来确实用的是最大垂直比载 σ3,由于必须计算该比载气象条件的应力,多了计算步骤,而且现在认为必须考虑覆冰时风吹导线摇摆产生的惯性增加的弧垂,保守观点多采用覆冰时综合比载σ7。
回复
超龄不惑驹
2006年05月13日 14:08:34
4楼

呵呵,对不起!今年工作很忙,很少到坛子里。今天才看到你的帖子。幸好你的问题已经解决了。
回复
ben112347
2007年03月21日 10:42:47
5楼
本人刚从事线路设计工作,在此想请教各位同仁,计算导线应力弧垂的软件全称叫什么???????在哪里可以找得到?????

请各位专业人士指教!!!!衷心感谢~!!!!!!!!!!!!
回复
ben112347
2007年03月21日 10:44:14
6楼
本人刚从事线路设计工作,在此想请教各位同仁,计算导线应力弧垂的软件全称叫什么???????在哪里可以找得到?????

请各位专业人士指教!!!!衷心感谢~!!!!!!!!!!!!

本人邮箱ben112347@163.com
回复