急求助:箍筋计算结果很小,为什么PKPM生成的全是直径10的而不是8?
zhw1218
zhw1218 Lv.3
2011年04月26日 09:16:29
只看楼主

小高层住宅、箍筋的SATWE计算结果很小,几乎都是G0.2-0.2,配筋也很小,梁大多数是200X400和200X450。PKPM生成的配筋不考虑裂缝的话大都是两个16的,考虑裂缝的话会大很多,很多接近2%配筋率,但是不管考虑还是不考虑裂缝,为什么PKPM生成的箍筋全是直径10的而不是8?8的完全够了啊。求解答,最近要出施工图,就我一人在做。

2011年04月27日 14:57:47
52楼
学习学习
回复
zxjimmy
2011年04月27日 15:08:45
53楼
构造配筋
回复
haoyafang723
2011年04月27日 16:02:36
54楼
虽然没有遇到这种问题,不过受教了。感谢网易结构。感谢楼主。
回复
brook_2002
2011年04月27日 16:38:40
55楼
看看框架抗震等级设计,配筋时箍筋的大 、小选择。
回复
menglinwangxueya
2011年04月27日 16:41:31
56楼
应该查一下软件设置参数是否正确,
回复
linchuanzu
2011年04月27日 17:03:22
57楼
对配箍筋,我还是稀里糊涂的。请高手赐教
回复
qsornq
2011年04月27日 17:14:27
58楼
是不是钢筋优选了~与那个顺序还有关的,之前也出现过这种情况,后来在梁配筋那把有限选择钢筋改了一下就调过来了~
回复
hah007
2011年04月27日 19:09:07
59楼
换个版本的PKPM再出一遍
回复
maerd
2011年04月27日 19:30:11
60楼
不久前也碰到了这个问题 原来如此啊 放心了
回复
longxinjin1987
2011年04月27日 22:01:52
61楼
估计是参数搞错了,检查一下吧
回复

相关推荐

APP内打开