学校公寓楼有几组暖气片进回水管安反了,怎么让其热起来
shuidiannuan2008
2011年04月25日 18:59:27
来自于采暖供热
只看楼主

公寓楼一共是6层,从上到下6组暖气片并联,靠阳面的宿舍按反了,阴面是正确的。请教下各位在不改主管道的前提下让暖气热起来?

公寓楼一共是6层,从上到下6组暖气片并联,靠阳面的宿舍按反了,阴面是正确的。请教下各位在不改主管道的前提下让暖气热起来?
免费打赏
fine_2009
2011年04月26日 10:31:37
2楼
没看明白,接反了是怎么接反了?原设计上供下回单管跨越变成上供上回单管跨越还是什么?
接反了再改过为不就完了吗?
回复
dearsutao
2011年04月26日 13:19:29
3楼
LZ,你是说暖气片的进出水口接反了还是哪里接反了?能具体点么?
回复
ziyiyinzhe
2011年04月26日 13:59:09
4楼
接管接反了?如果我理解的没错,那就是暖气片的供水管接到主管的回水管上了,暖气片的回水管接到主管的供水管上了。而且还是一半接对,一半接错。那只好在暖气片那里重新接过管了。如果全部错了,那就只是更改下供回水主管就是。╮(╯▽╰)╭
回复
rainren00
2011年04月26日 14:05:39
5楼
反就反了,能用就行。
开机试试再说。
回复
huang-xinlian
2011年04月27日 10:58:37
6楼
在回水管上加个旁通试试。
回复
小栓找
2011年04月27日 15:47:12
7楼
没有读懂题意

请老师明示

回复
xixixi001
2011年04月27日 22:26:04
8楼
没事,反了就反了吧,如果全反了就没事了
回复
hanberadm
2011年04月28日 09:58:41
9楼
LZ ,接反了,不能改回来么,再说要是全反了,主管对调下啊。。。
回复
xixixi001
2011年04月28日 13:58:38
10楼
没看明白,到底是什么位置接反了?如果是主管,暖气应该是热的,但是平衡会有问题,如果只是暖气前的支管,散热器的发热量会有变化,但不会不热。
回复
shuidiannuan2008
2011年04月28日 19:47:37
11楼
我是楼主,是从主管道引分支的地方接反了
回复

相关推荐