一、背景:常用的空调系统机组种类:冷水机组、风冷热泵机组、水源热泵机组、地源热泵机组、VRV(多联机)针对一些缺水、少水或不具备条件打井、埋管的地区方便应用热泵技术,专门研发推出了适合室外环境温度-9℃以上地区使用的能源塔热泵系统,并取得多项国家发明专利。二、能源塔热泵原理:能源塔型水源热泵机组,是以空气为热源,通过能源塔的热交换和热泵机组作用,实现制冷、供暖以及提供卫生热水等多种功能的新产品。
常用的空调系统机组种类:冷水机组、风冷热泵机组、水源热泵机组、地源热泵机组、 VRV (多联机)
针对一些缺水、少水或不具备条件打井、埋管的地区方便应用热泵技术,专门研发推出了适合室外环境温度 -9 ℃ 以上地区使用的能源塔热泵系统,并取得多项国家发明专利。
二、能源塔热泵原理:
能源塔型水源热泵机组,是以空气为热源,通过能源塔的热交换和热泵机组作用,实现制冷、供暖以及提供卫生热水等多种功能的新产品。
冬天它利用冰点低于零度的载体介质,高效提取低温环境下相对湿度较高的空气中的低品位热能,实现低温热能向高温热能的传递,达到制热目的;
夏天由于能源塔的特殊设计,起到高效冷却塔的作用,将热量排到大气中实现制冷。
能源塔热泵系统,主要适用于长江以南冬季温度在 -9 ℃ 以上的地区。
三、能源塔热泵系统优势:
冬季,能源塔提取环境低品位热能的性能比风冷热泵稳定,无结霜困扰。整个冬季机组的平均能效比在 3.5 以上。
夏季,由于能源塔的散热能力比冷却塔强,起到高效冷却塔的作用,主机能效比在 4.5 以上。
同时,全热回收可免费得到卫生热水。仅空调功能,综合比风冷热泵机组节能 40% 以上。
传统风冷热泵在空气湿度大、潮湿阴冷地区,冬季供热时结霜严重,须耗能融霜,热泵效率低,而能源塔热泵系统无结霜困扰,因而可高效稳定提取低温空气的热能。
四:比较分析:
冬季运行参数比较:
序号
|
热泵系统
名称
|
干球
温度
(
℃
)
|
湿球
温度
(
℃
)
|
热源
载体
t1/t2 (
℃
)
|
供热
载体
t1/t2
(
℃
)
|
热泵机组 蒸发
(
℃
)
|
热泵机组冷凝
(
℃
)
|
性能
系数
COP
|
1
|
地下水源热泵
|
—
|
—
|
15/7
|
40/45
|
5
|
48
|
4.70
|
2
|
能源塔热泵
|
3
|
2
|
0/-3
|
40/45
|
-7
|
49
|
3.67
|
3
|
风冷热泵
|
3
|
2
|
2/-3
|
40/45
|
-12
|
50
|
2.90
|
序号
|
热泵系统名称
|
室外干球
温度
(
℃
)
|
室外湿球
温度
(
℃
)
|
制冷
载体
t1/t2 (
℃
)
|
冷源
载体
t1/t2
(
℃
)
|
热泵机组 蒸发
(
℃
)
|
热泵机组
冷凝
(
℃
)
|
能效
比
EER
|
1
|
地下水源热泵
|
—
|
—
|
7/12
|
18/29
|
5
|
32
|
5.77
|
2
|
能源塔热泵
|
35
|
28
|
7/12
|
30/33
|
4
|
36
|
5.23
|
3
|
风冷热泵
|
35
|
28
|
7/12
|
35/40
|
2
|
50
|
3.12
|
诚征经销商
资料索取及咨询电话:021-32030706
烟台蓝德空调工业有限责任公司