PP-R管安装完毕后,水压试验发现有一熔接处渗水,如何补焊?用什么工具补焊
PP-R管安装完毕后,水压试验发现有一熔接处渗水,如何补焊?用什么工具补焊
2楼
哪处漏了,就把那段去掉,然后用PPR管专用工具补焊(活是你们作的,工具你们应该有)。还有什么问题呢。
回复
3楼
我是说不要裁掉,用类似PP-R的焊条补焊.请教了.
回复
4楼
没有,不要想找捷径了,就2楼的方法最实际,赶紧作吧
回复
5楼
焊条?小心越搞漏得越凶。你不如找布条包。。。哈哈,纯属玩笑,请勿当真。
回复
6楼
找经销商要一点原材料,然后用打火机烧一下就好了。
回复
7楼
用PPR的原材料,在漏水处上方燃烧原材料,用熔解的液体滴在漏水处(管中无水),或可扩大孔洞,用原材料填在洞中,用打火机加热,使原材料与PPE熔在一起。(原材料不是PPR管子,而是PPR的化学成份,PPR是加填充剂与其他成份加工而成的),以上办法是PPR的厂家一教授教的。
回复
8楼
断掉
加管箍焊上
用你们自己的工具没什么焊条
回复
9楼
支持8楼
我们这样处理的多了
你试下吧,很快的.