开闭所、配电箱、变电所、配电所、变电站这几个怎么区别啊,有了变电所,在什么情况下需要配电所或开闭所啊?请教高人
开闭所、配电箱、变电所、配电所、变电站这几个怎么区别啊,有了变电所,在什么情况下需要配电所或开闭所啊?请教高人
22楼
学习了。感谢
回复
23楼
一个完整得工程,是把变电站得电引进开闭所,再有开闭所引进到配电室(就是变压器及低压柜那些),再由配电室到各个电机或者是配电箱。个人观点,高人可以指点!
回复
24楼
以上资料都是百度 呵呵
回复
25楼
赞同13#的说法
1.开闭所:是全金属密闭,能够在室外运行的10KV电压等级以下的开关柜组合(是将原来线路的导线电源改为电缆电源);
2.配电房:电压等级在35KV或10KV等级以下,内部安装有开关、互感器、电容器以及相关的保护测量装置,是提供给用户将高压降为低压500V以下使用;
3.变电所:一般指电压等级在110KV以下的降压变电站;
4.变电站:各种电压等级的升压、降压变电站。
回复
26楼
y502x 发表于 2011-4-24 23:14 故名思义,变电所、变电站与开闭所、配电所的差别是前者带“变”,即存在二个及以上电压等级,即有变压器吧。 …正解!!!!!!!!!!!!!!!
回复
27楼
基本的判断是:“室”、“所”和“站”顾名思义是要有建筑物的。“配电箱”显然只是一个箱。
35KV以上的只有开关设备,没有变压器的叫“开关站”,有变压器的叫“变电站”;
6-10KV只有开关设备,没有变压器的叫“开闭所”,有变压器的叫“变电所”;
只有低压(一般指0.4KV)开关设备的叫“配电室”;
回复
28楼
站、所、室,在规模上是依次递减的;
变电、配电顾名思义是一个有变压器,一个没有变压器;
还有配电柜、配电箱、配电盘都是有讲究的,落地安装的一般叫柜,不落地安装的一般叫箱,只有面板,背后敞开的叫盘。
回复
30楼
zdkr 发表于 2011-4-25 06:27 还是没有具体的分析啊 期待高人啊站 最大 箱最小
回复
31楼
开闭所主要是高压分头用的,建设完后一般归供电局,如果小区有两个以上的变电室一般要从开闭所分线,开闭所也可以往其他小区供电
回复