KB0J2星三角降压启动整定电流为什么那么小?
xiaowaje
xiaowaje Lv.2
2011年04月23日 12:06:18
只看楼主

KB0J2星三角降压启动整定电流为什么那么小?比如75KW的电机配KB0J2-100/M80,整定电流为80A,这是按什么整定的,为什么这么小?启动后运行阶段这么小的整定电流,开关不会跳闸吗?计算电流都达到约150A左右。

KB0J2星三角降压启动整定电流为什么那么小?比如75KW的电机配KB0J2-100/M80,整定电流为80A,这是按什么整定的,为什么这么小?启动后运行阶段这么小的整定电流,开关不会跳闸吗?计算电流都达到约150A左右。
免费打赏
y502x
2011年04月23日 15:36:24
2楼
好像是不了,星接时电压为相电压,电流只能为原来的1/1.73倍.75KW的电机,额定电流为150A左右,启动电流是6-7倍.
回复
dhq163
2014年10月23日 17:21:17
3楼
是啊,启动可以变小1/1.732,那之后哪?我也正在找答案
回复