请教变频输出电缆的接线
ctxc
ctxc Lv.5
2011年04月21日 16:41:28
只看楼主

请问各位老师,我们现场施工遇到一个问题,变频器主回路距离大约200米,鉴于施工布线方便,设计2根交联70mm的电缆叠用,现有两个问题请教各位老师:1、2根电缆叠用比1根电缆有什么优缺点?2、有人说变频回路最好不要用2根电缆叠用,可能会导致设备无法启动,真会出线这种情况吗?为什么?请各位老师帮助学生解惑![ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 21:22 编辑 ]

请问各位老师,我们现场施工遇到一个问题,变频器主回路距离大约200米,鉴于施工布线方便,设计2根交联70mm的电缆叠用,现有两个问题请教各位老师:
1、2根电缆叠用比1根电缆有什么优缺点?
2、有人说变频回路最好不要用2根电缆叠用,可能会导致设备无法启动,真会出线这种情况吗?为什么?
请各位老师帮助学生解惑!


[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-4-21 21:22 编辑 ]
免费打赏
lingxuct
2011年04月21日 17:34:14
2楼
“2根交联70mm的电缆叠用”是什么意思?

是不是二根电缆并联?如果是,则在300A电流以下没问题。
回复
ctxc
2011年04月22日 19:35:27
3楼

是两根电缆并联使用,电机是185kw,变频器控制,如果按kw/0.38/1.732=281A,顺便问一下老师,为什么电缆并联使用会对变频器产生影响?为什么以300A为临界值?
回复
lingxuct
2011年04月27日 11:51:59
4楼
70平方的交联电缆(近距离)载流量在218A以下,200米距离有点远,故考虑300A电流,185KW电机的额定电流在365A左右,上面计算还缺cosφ和ε(效率):

I=185/(0.38X1.732X0.85X0.90)=363.4A

“为什么电缆并联使用会对变频器产生影响?”的说法不成立。
回复
ctxc
2011年05月10日 17:19:34
5楼

谢谢您的回答!
回复
xjw2006
2011年05月10日 19:58:12
6楼
这么远的话要装输出电抗器,超过30米就要加了。
回复
ctxc
2011年05月21日 08:25:22
7楼
谢谢您的提示,已经加了输出电抗。
回复
ymk0510
2011年05月21日 08:44:09
8楼
增加输出电抗器 应该没问题
回复
god_protege
2011年05月22日 19:06:07
9楼
学习了
回复

相关推荐

APP内打开